Wir haben auf dem Dach ein Daikin AZQS71B2V1B und unter der Zwischendecke in der Werkstatt ein Daikin ADEQ71C2VEB. An dem befindet sich ein Airzone AZEZ6DAIST07M4, an welches die vier Luftschläuche für die Räume angeschlossen sind. Gesteuert wird das Airzone von einem AZCE6IBPRO6EDA.
In jedem Raum befindet sich ein Touchscreen-Display. Eines der Displays ist der Master. An dem wird eingestellt, ob im Haus gerade geheizt, gekühlt, getrocknet oder gelüftet werden soll. An den anderen lässt sich für den jeweiligen Raum die Temperatur und die Luftgeschwindigkeit einstellen.
Man kann eine Solltemperatur vorgeben und die Zeitzonen für jeden Wochentag einteilen.
Die Anlage verbraucht zum Heizen und Kühlen in Volllast gerade einmal 2.500 W, für das Wohnzimmer allein weniger als 1.800 W. Wir benutzen sie nur, wenn die Photovoltaik genügend Strom liefert, im Ausnahmefall bei Calima aber auch mal die ganze Nacht hindurch zum Kühlen des Schlafzimmers.
In der Zwischendecke sind große Lüftungsgitter, aus denen die Luft kaum hörbar ausströmt. Das ist natürlich ein Kompromiss, denn zum Heizen wäre der Luftaustritt in Bodenhöhe sinnvoller. Für das Kühlen ist die Anordnung ideal.
Airzone.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.